prise2terre
membre
auteur du sujet #13

Non…. un contacteur de calibre 32 A pourrait convenir, mais surtout pas un disjoncteur 32 A sur le circuit existant en 2,5 mm²…. la protection du chauffe-eau reste à 20 A maximum…. et un appareil qui bourdonne avec une borne brunie ne doit pas rester en service sous prétexte qu’il fonctionne encore…. merci de ne pas mélanger le calibre du contacteur et celui de la protection.

prise2terre
membre
auteur du sujet #1

Je te réponds deux jours après… pour les piles et le 12 V, les deux feront parfaitement le travail… le Fluke 107 est plus robuste, compact et classé CAT III 600 V, mais pour cinq mesures par an le Bosch suffit largement… En revanche, pour confirmer une absence de tension avant de toucher une prise, prends un vrai VAT bipolaire conforme EN 61243-3 : un multimètre seul n’est pas l’appareil prévu pour ça… Merci.

prise2terre
membre
auteur du sujet #7

Hugo…. si tu as un compteur qui pilote les heures creuses, il n’y a normalement aucune horloge à modifier…. les plages dépendent du contrat et peuvent varier d’un logement à l’autre…. vérifie d’abord la plage indiquée sur ta facture…. et surtout ne touche pas au contact sec du compteur sous tension…. merci pour le retour sur les horaires.

prise2terre
membre
auteur du sujet #1

Deux jours après… si le tuyau et la turbine sont propres, j’appellerais quand même le SAV Siemens avant de commander une pompe au hasard… Ils peuvent lire les défauts mémorisés et contrôler la vidange… Regarde aussi si le propriétaire possède une extension de garantie, même pour un appareil installé en 2022… Merci pour les précisions.

prise2terre
membre
auteur du sujet #3

Je viens de voir ton édit…. Le_locataire a raison, le VLAN 840 concernait surtout les montages en amont ou sans la Livebox pour faire le travail…. Sur son LAN, tu laisses les ports ordinaires et tu actives seulement l’IGMP snooping sur les deux GS308E…. Ton résultat le confirme puisque les chaînes reviennent après le reboot…. Petit rappel si la baie est collée au tableau électrique : avant d’y déplacer une alimentation ou d’ouvrir une goulotte commune, tu coupes le disjoncteur concerné et tu vérifies l’absence de tension…. Content que ce soit résolu…. merci pour le retour.

prise2terre
membre
auteur du sujet #17

À ta place je ne laisserais pas ce ballon en marche forcée entre deux locations…. tu as déjà fait les contrôles raisonnables…. un appareil de neuf ans dans un gîte mérite soit le kit posé par un pro, soit un remplacement chiffré si la cuve est entartrée…. dans le Var, précise aussi l’accès et la pose verticale pour éviter une mauvaise surprise sur le devis…. merci pour ton retour détaillé….

prise2terre
membre
auteur du sujet #2

je déterre après presque un mois…. sur le plus 2pm…. phase sur l…. neutre d’alimentation et neutre moteur sur n…. les deux directions moteur sur o1 et o2…. commun de l’odace sur l et ses deux retours sur s1 et s2…. la terre reste raccordée directement, jamais dans le shelly…. mais uniquement après identification certaine des fils…. active le mode volet et l’interverrouillage avant la calibration…. le module accepte 10 a par sortie, 16 a au total, largement assez pour un oximo de quelques centaines de watts…. coupe au disjoncteur et vérifie chaque conducteur au vat…. sans accès au coffre, fais venir un électricien…. il facturera peut-être le déplacement plus cher que le shelly, mais nettement moins cher qu’un moteur somfy fumé…. merci.

prise2terre
membre
auteur du sujet #2

Ne force surtout pas le peigne… je suis encore debout à cause de ma chaudière qui refuse son redémarrage et je vois ton message… coupe d’abord au disjoncteur de branchement puis vérifie l’absence de tension avec un VAT… tes 18 mm viennent probablement de la jonction entre les deux coffrets… tu mesures combien entre l’axe du dernier rail du tableau et celui de l’extension… 143 mm au lieu de 125 mm… merci.

prise2terre
membre
auteur du sujet #2

Je viens de voir ton édit… Olivier est parti visiter le compteur alors que tu demandes la hauteur :)… Il faut distinguer la GTL, qui regroupe les équipements, et l’ETEL, qui est le volume réservé de 600 mm de largeur sur 250 mm de profondeur, du sol au plafond…. Le bac fermé n’a donc pas besoin de monter physiquement jusqu’au plafond, mais la poutre ne doit pas rendre ce volume indisponible ou imposer le passage d’un autre réseau…. Si elle traverse réellement les 600 × 250 mm, je décalerais l’ETEL avant la visite plutôt que de compter sur une tolérance…. Les organes de manœuvre doivent rester au plus à 1,80 m…. Avant d’ouvrir le bac, coupe le disjoncteur de branchement puis vérifie l’absence de tension avec un VAT sur chaque conducteur…. Tu peux aussi comparer avec le rappel NF C 15-100…. Une photo de face avec les cotes permettrait de trancher, merci.

prise2terre
membre
auteur du sujet #2

Je rejoins Sandra sur un point… recopier « même emplacement » ne suffit pas… puisque la commande manuelle allume le couloir, la partie contact 1-2 fonctionne déjà… Sur un montage 4 fils classique, la phase arrive sur 1, le retour lampe part de 2, le retour des poussoirs va sur A1 et le neutre sur A2… pendant l’appui, tu dois mesurer 230 V alternatif entre A1 et A2… Si tu n’es pas habitué aux mesures sous tension, ne le fais pas… coupe au disjoncteur de branchement et vérifie l’absence de tension avec un VAT bipolaire avant de déplacer un fil… Le redémarrage du chauffage est probablement une coïncidence… merci.

prise2terre
membre
auteur du sujet #10

Avec l’orage du 24… je regarderais aussi si la box, le décodeur ou un onduleur ne rebootent pas en boucle… mais 600 W moyens, c’est beaucoup… ta VMC à 54 W n’explique clairement pas tout… peux-tu couper son disjoncteur dix minutes et comparer l’index… sans démonter le tableau bien sûr… merci pour ton retour…

prise2terre
membre
auteur du sujet #14

Ton essai comparatif est déjà parlant… laisse la résistance circulaire hors service jusqu’au remplacement et ne multiplie pas les chauffes avec le four démonté… Vérifie aussi que le joint arrière et les cosses n’ont pas noirci, car une cosse desserrée peut créer un second problème… merci pour ton retour précis.

prise2terre
membre
auteur du sujet #10

24,8 Ω donne environ 2 130 W sous 230 V… c’est cohérent pour la circulaire, mais cela ne valide que le filament… Si tu peux, débranche uniquement cette résistance, isole séparément chaque cosse dans un connecteur adapté à la température, referme toutes les tôles puis essaie un mode statique… surtout pas de cosse libre derrière le four… merci pour les mesures.

prise2terre
membre
auteur du sujet #3

Je rebondis là-dessus avant d’aller dormir… un ONT acheté au hasard ne remplacera effectivement pas celui qui est déclaré sur la ligne… et avec PON éteint, la priorité reste la mesure optique au niveau de la prise terminale… Demande aussi à un voisin immédiat s’il a perdu la fibre pendant le même orage… près de Quimper, avec le brouillard et l’humidité revenus dans les caves, un boîtier extérieur mal refermé peut également avoir pris l’eau sans que la foudre soit directement responsable… En attendant, laisse la jarretière avec un rayon de courbure supérieur à 30 mm et évite les débranchements répétés… Tu nous diras si le rendez-vous confirme une coupure dehors ? Merci à vous deux pour les valeurs et les précautions…