- Ce sujet contient 2 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 3 heures et 30 minutes.
bonjour à tous,
Petit roman avant le pb 🙂 On vit surtout dans notre mas en Provence, mais on est remontés dans la maison familiale de 1970 près de Lille. Avec le brouillard et la cave humide, on a rallumé la chaudière et l’ancien Hager EPN510 s’est mis à grogner bcp plus qu’avant.
Je l’ai remplacé par un Siemens marqué 5TT4101-0, bobine 230 V. J’ai coupé le général, pris une photo puis remis les fils un par un aux mêmes positions. Sauf que maintenant les 4 poussoirs du couloir ne font absolument rien, même pas un clic. En appuyant directement sur la petite commande du Siemens, les lampes s’allument et s’éteignent normalement.
J’ai un rouge, un bleu, un orange et un violet, mais vu l’âge de l’installation je ne fais pas trop confiance aux couleurs. Comment savoir si la commande est en 3 ou 4 fils ? Et les bornes Hager/Siemens correspondent-elles vraiment qd on les regarde au même endroit ?
À ta place, je remettrais exactement un Hager EPN510, jai payé le mien 24,90 € chez un fournisseur en Ariège et sa marche sans modifier le tableau. Sur le Siemens, il faut suivre les inscriptions A1, A2, 1 et 2, pas la position des vis. Le 5TT4101-0 est bien en 230 V, mais si le bleu n’est pas réellement le neutre il faut que je fait vérifier avant d’insister.
Je rejoins Sandra sur un point… recopier « même emplacement » ne suffit pas… puisque la commande manuelle allume le couloir, la partie contact 1-2 fonctionne déjà… Sur un montage 4 fils classique, la phase arrive sur 1, le retour lampe part de 2, le retour des poussoirs va sur A1 et le neutre sur A2… pendant l’appui, tu dois mesurer 230 V alternatif entre A1 et A2… Si tu n’es pas habitué aux mesures sous tension, ne le fais pas… coupe au disjoncteur de branchement et vérifie l’absence de tension avec un VAT bipolaire avant de déplacer un fil… Le redémarrage du chauffage est probablement une coïncidence… merci.
Une communauté d’entraide
Rejoignez les 71 membres du club
Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 200 sujets, 743 réponses, 63 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.
- Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
- Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
- Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages