Résolu sur le forum : Borne Wallbox Pulsar Plus 7,4 kW sur abonnement 6 kVA : quel délestage avant accord copro (urgent)Ma panne diagnostiquée — réponse sous 48 h29 €
Sujet du forum

Gîte avec piscine : faut-il un type F pour la pompe à vitesse variable Hayward ?

138sujets
512réponses
54membres

Gîte avec piscine : faut-il un type F pour la pompe à vitesse variable Hayward ?

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés Forums Tableau, disjoncteurs et protections Gîte avec piscine : faut-il un type F pour la pompe à vitesse variable Hayward ?

En cours
Avatar photo
flo_rennes
habitué
a ouvert ce sujet 3 semaines · 1 septembre 2026 · 2 réponses · 3 participants

Dans mon gîte près de Sarlat, la Hayward MaxFlo XL à vitesse variable fait tomber aléatoirement l’inter différentiel Legrand type AC 40 A / 30 mA quand il fait très chaud. Elle est seule sur un disjoncteur C16, câble en 2,5 mm². Le pisciniste a checké le moteur le 11 août 2026 : aucun défaut, il me dit de voir avec un électricien. Tu mettrais un type F, ou le souci peut venir du tableau ? 🙂

Mise à jour du 14 août : j’ai coupé puis rebooté uniquement la pompe, sans toucher au tableau. Elle a tenu six heures à 2 400 tr/min, puis le différentiel a encore déclenché quand le lave-vaisselle du gîte tournait.

2 réponsesdu plus ancien au plus récent
Avatar photo
Lulu
membre
#1
en réponse à @flo_rennesle différentiel a encore déclenché quand le lave-vaisselle du gîte tournait

Déjà expliqué trois fois sur le forum !!! Un variateur peut générer des courants de fuite à plusieurs fréquences, et un type AC n’est pas adapté. Fais remplacer le 40 A / 30 mA type AC par un type F 40 A / 30 mA, avec la pompe sur son circuit dédié C16. Mais l’électricien doit aussi mesurer les fuites cumulées pompe + lave-vaisselle : à partir de 15 à 20 mA, les déclenchements deviennent plausibles. Ne change rien toi-même dans le tableau.

Portrait de Bernard Chauvel
Bernard Chauvel
modérateur
#2

Avant tout, laisse l’installation hors tension si le déclenchement devient systématique ou si tu constates une odeur, un échauffement ou de l’humidité dans le coffret piscine. Le type F est pertinent pour certains moteurs monophasés à variation électronique, mais ce n’est pas un remède à un défaut d’isolement. Il faut mesurer séparément le courant de fuite de la MaxFlo XL, contrôler l’isolement du câble et du moteur sous 500 V continu, vérifier le serrage des bornes, puis identifier ce que protège exactement le même 30 mA. Le lave-vaisselle ne devrait idéalement pas partager cet interrupteur avec la piscine. Selon la notice précise de la pompe, l’électricien pourra installer un 30 mA type F dédié, de calibre 40 A ou 63 A selon l’amont. Tiens-nous au courant des valeurs mesurées.
Bernard

Avatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photo+54

Une communauté d’entraide

Rejoignez les 54 membres du club

Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 138 sujets, 512 réponses, 44 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.

  • Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
  • Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
  • Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages