- Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 1 mois et 2 semaines.
Maison neuve près de Rennes…. Ce 28 août 2026, j’ai remplacé le moteur du S&P Unelvent Decor, devenu très bruyant pendant la canicule…. Gaines checkées et bouches nettoyées, mais une feuille est repoussée dans la salle de bains…. Avant de switcher des fils ou de tout rebooter, je préfère vérifier…. Sinon je ferai passer un pro….
avant de switcher des fils
permute simplement le marron et le bleu, hors tension : le moteur repartira dans l’autre sens.
une feuille est repoussée dans la salle de bains
le clapet antiretour est donc dans le bon sens ; c’est bien une inversion électrique, pas une gaine.
Coupez d’abord le circuit au disjoncteur — 2 A maximum s’il s’agit du circuit VMC dédié — puis vérifiez l’absence de tension avec un VAT. Patrick, petite correction : sur ce moteur monophasé 230 V, 50 Hz, permuter phase et neutre ne change absolument pas le sens de rotation et peut même laisser une borne de temporisation mal alimentée. Un clapet ne peut pas davantage inverser activement le flux. Il faut contrôler la flèche moulée sur le bloc, orientée de la pièce vers la gaine, ainsi que le montage de l’hélice sur l’axe. Après démontage, jujuBTS a confirmé que l’hélice avait été remontée à l’envers lors de l’échange du moteur. Remise dans le bon sens et grille reposée, la feuille tient désormais contre la bouche : problème résolu.
Bernard
Une communauté d’entraide
Rejoignez les 54 membres du club
Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 138 sujets, 512 réponses, 44 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.
- Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
- Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
- Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages