Toutes mes réponses sur les forums
Si la pompe bourdonne mais que l'eau reste, SAV
D’accord, mais je déconseille de mesurer ou d’alimenter directement la pompe : il y a du 230 V et l’appareil est sous garantie. On peut seulement vérifier, prise retirée, que le tuyau n’est ni écrasé ni bouché et que le siphon du nouvel appartement a bien son opercule retiré. Si le code revient avec une évacuation libre, mieux vaut demander une intervention écrite à Darty plutôt que d’ouvrir la machine 🙂
changer le pays dans les paramètres
Non, surtout pas sans l’accord de l’installateur ou du gestionnaire de réseau. Le profil France fixe les protections de découplage ; élargir les seuils masquerait peut-être le symptôme sans réparer la panne. Avec 229,8 V et 50,00 Hz affichés, il faut confirmer la mesure avec un appareil étalonné, sous conditions de sécurité, puis faire contrôler le relais réseau par un professionnel 🙂
est-ce que le bouton TEST du CA 762 suffit comme contrôle avant/après
Le test intégré contrôle l’appareil et ses piles, mais la méthode prudente reste de vérifier son bon fonctionnement immédiatement avant et après la VAT, sur une source connue ou avec une unité de contrôle adaptée. Le CA 762 est annoncé pour 12 à 690 V AC, jusqu’à 750 V DC, CAT IV 600 V et conforme à l’IEC 61243-3. Attention : une VAT s’effectue après consignation, pas comme unique protection sur un tableau encore alimenté. Avec des porte-fusibles anciens et un triphasé mal repéré, je ferais identifier les conducteurs par un électricien avant toute intervention.
