À 1920 pixels, photographiez bien le tableau de face et avec la porte ouverte. Le flou vient souvent du manque de lumière, pas de la compression ; coupez néanmoins le général avant d’approcher les mains.
Pensez aussi à fermer l’arrivée d’eau qd vous partez dix jours. Pour l’orage, laissez le congélo alimenté et demandez tjs à un voisin de passer après une coupure.
En Cat 6, il faut les 8 fils raccordes pour le gigabit ; qd seulement 4 passent, on tombe à 100 Mb/s. Pour la TV par antenne, gardez aussi le coaxial, c’est tjs plus simple.
Vous aviez raison : le technicien mandaté par l’agence a retiré environ 5 mm d’eau du bac et trouvé le joint du puisard pincé. Joint remplacé, socle séché, puis 3 cycles à 65 °C sans E15. La pompe tournait porte ouverte parce que l’anti-débordement reste prioritaire. Orage sans rapport, pb résolu.
Le 20 A cité ne donne pas 7,4 kW : il faut 32 A en monophasé. À 18 kWh/100 km, vos 35 km représentent 6,3 kWh ; même à 2,3 kW, une nuit suffit largement, donc côté recharge quotidienne le pb est résolu sans travaux.
Avant tout, coupez le courant général avant d’ouvrir quoi que ce soit. « Chauffe-eau débranché » signifie bien son disjoncteur coupé : baissez tous les départs, réarmez le 30 mA, puis remontez-les un par un pour isoler le pb.