auteur du sujet #4

sur la mienne le f4 venait du siphon noir sous la chaudière mais ce n’était pas exactement la même génération…

jai coupé le courant et fermé le gaz puis le chauffagiste a sorti le siphon. il y avait une boue grise dedans. le nettoyage m’avait coûté 95 € avec le déplacement et sa marche encore depuis deux hivers.

pour une wb1b de 2011 il peut aussi y avoir le bloc électrode viessmann réf. 7834234. la pièce se trouve souvent entre 45 et 70 € mais il faut que je fait attention : le démontage ouvre la chambre de combustion et ces pas un remplacement à faire sans joint neuf ni analyseur.

au passage vérifie les piles du thermostat si tu en as un sans fil même si sa n’explique normalement pas le f4

Avatar photo
Hakim
habitué
auteur du sujet #1

sa ressemble clairement à la résistance d’appoint, 27 kwh en plus ces presque une résistance de 3 kw qui tourne 9 heures.

regarde la puissance instantanée au compteur quand la pac démarre. si tu vois un palier vers 4 à 6 kva au lieu de 1,5 ou 2,5 kva, l’appoint est enclenché.

pour savoir proprement jai posé chez moi un shelly pro 3em, référence sp3em-002cxfr, payé 119 €. il mesure les trois phases mais sa marche aussi en monophasé avec une seule pince. il faut que je précise que le branchement dans le tableau doit être fait hors tension, idéalement par un électricien.

tu peux aussi vérifier :

  • température de départ demandée ;
  • mode eau chaude sanitaire ;
  • appoint ou booster dans les menus.

le filtre nettoyé ces bon, mais un manque de débit peut aussi appeler l’appoint.