- Ce sujet contient 8 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 1 mois et 1 semaine.
Maison de 1972 à Clermont-Ferrand… 118 m² sur radiateurs acier… avec une Hitachi Yutaki posée en 2014…
Depuis le switch chauffage fin septembre 2026, on passe de 11 à 38 kWh par jour… consigne baissée à 19 °C, filtre nettoyé, aucun défaut affiché après reboot… nuits autour de 6 °C…
Avant d’appeler un pro, quel check simple permettrait de voir si l’appoint électrique tourne en permanence… sans ouvrir le coffret ?
sa ressemble clairement à la résistance d’appoint, 27 kwh en plus ces presque une résistance de 3 kw qui tourne 9 heures.
regarde la puissance instantanée au compteur quand la pac démarre. si tu vois un palier vers 4 à 6 kva au lieu de 1,5 ou 2,5 kva, l’appoint est enclenché.
pour savoir proprement jai posé chez moi un shelly pro 3em, référence sp3em-002cxfr, payé 119 €. il mesure les trois phases mais sa marche aussi en monophasé avec une seule pince. il faut que je précise que le branchement dans le tableau doit être fait hors tension, idéalement par un électricien.
tu peux aussi vérifier :
- température de départ demandée ;
- mode eau chaude sanitaire ;
- appoint ou booster dans les menus.
le filtre nettoyé ces bon, mais un manque de débit peut aussi appeler l’appoint.
bonjour à tous…
Avant de répondre au hasard, il faudrait une photo nette de la plaque signalétique du module intérieur et une autre de l’écran pendant une demande de chauffage… Hitachi avait plusieurs Yutaki en 2014, avec appoint de 3, 6 ou 9 kW selon montage…
Sur une maison de 118 m² à Clermont, 38 kWh électriques par 24 heures n’est pas forcément délirant en plein hiver… mais avec 6 °C la nuit et 19 °C dedans, le saut brutal depuis 11 kWh indique plutôt un appoint.
Regardez aussi les thermomètres départ et retour… si vous avez par exemple 48 °C au départ et 46 °C au retour, le débit ou les robinets peuvent poser problème… une différence normale sur radiateurs est souvent autour de 5 à 10 °C. Ne démontez pas le capot électrique, les résistances peuvent être alimentés séparément…
Il faudrait une photo nette de la plaque signalétique...
Plaque relevée… module RWM-4.0FSN3E, appoint indiqué 6 kW… écran à 42 °C en départ pour 35 °C demandés… je peux faire un check du compteur ce soir…
Écran à 42 °C en départ pour 35 °C demandés...
Ce dépassement n’est pas normal s’il dure plus de quelques minutes après l’arrêt du compresseur !!! Sur cet appoint 6 kW, il y a généralement deux étages de 3 kW. Un étage sous 230 V tire environ 13,0 A ; les deux, environ 26,1 A.
Faites seulement le test au compteur : relevez la puissance quand le compresseur tourne, puis désactivez l’appoint depuis la commande si l’option est accessible. Une chute nette d’environ 3 000 ou 6 000 W tranche immédiatement !!!
Si l’écran affiche 42 °C alors que la consigne calculée est 35 °C, suspicion de sonde départ décalée, relais d’appoint collé ou paramètre antigel incorrect. Pas de reboot à répétition, sa masque juste le symptôme !!!
attention aussi au ballon d’eau chaude 🙂 chez moi le gros pb venait du cycle anti-légionelles, pas du chauffage. qd la consigne ECS était à 60 °C, la résistance faisait bcp plus que prévu.
sur le compteur, relevez les courbes par demi-heure : un bloc quasi constant de 3 kW plusieurs heures = appoint. des pointes courtes puis des creux = plutôt compresseur. et vérifiez que les 11 kWh de départ incluaient bien l’ECS, sinon la comparaison n’est pas propre.
Un bloc quasi constant de 3 kW plusieurs heures = appoint...
Check fait à 22 h 10… 6,4 kVA avec appoint autorisé, puis 3,3 kVA après switch sur « appoint interdit »… mais la maison plafonne à 18,2 °C… je vais éviter de conclure sans contrôle hydraulique par un pro…
On l’a déjà expliqué trois fois sur le forum… interdire l’appoint ne répare rien… cela confirme seulement qu’un étage de 3 kW était appelé. Avec 35 °C demandés, 42 °C affichés et seulement 18,2 °C dans la maison, il faut contrôler le débit réel, la sonde de départ et la loi d’eau… puis relever départ et retour après vingt minutes de fonctionnement stable. Si l’écart dépasse 10 °C, cherchez circulateur, filtre ou robinets fermés… s’il reste entre 5 et 7 °C mais que la température affichée dérive, faites mesurer la sonde par le chauffagiste. Ne mettez pas « Résolu » tant que l’origine de l’appel d’appoint n’est pas trouvée…