Le fait que le défaut revienne seulement après douze minutes me ferait effectivement commencer par la sonde, mais tu confirmes bien que l’écran écrit F03, et non F3 ? 🙂

Sur cette génération, la sonde doit mesurer environ 1 080 Ω à 20 °C. Sa résistance monte progressivement avec la température, autour de 1 620 Ω à 180 °C. Il faut la contrôler four débranché, connecteur retiré de la carte. Tu peux aussi chauffer doucement sa pointe avec un sèche-cheveux tout en surveillant le multimètre : si la valeur saute brutalement à l’infini, elle est coupée à chaud.

Je n’insisterais pas à 180 °C avant cette vérification. Si la sonde débranché reste stable, il faudra regarder son connecteur puis la carte de commande. Peux-tu relever aussi le numéro de service commençant par 85 sur l’étiquette du chant de porte ?

Avatar photo
Bricolo du dimanche
membre
auteur du sujet #4

Je reviens au Liebherr, parce que la mesure à −5 °C m’inquiète davantage que le message nA 🙂 Peux-tu confirmer deux points : le compresseur reste-t-il vraiment alimenté en continu, et entends-tu le ventilateur intérieur quand tu maintiens le switch de porte enfoncé ? Attention aux doigts, sans retirer aucun carter.

Si le compresseur tourne continuellement mais que les mesures relevé au centre restent vers −5 °C, je penserais plutôt à :

  • un évaporateur pris en glace après un défaut de dégivrage ;
  • un ventilateur arrêté ;
  • une perte de fluide ou un compresseur fatigué.

S’il s’arrête régulièrement alors que SuperFrost est actif, la sonde ou la carte devient plus suspecte. Le reboot de 10 minutes a-t-il changé quelque chose ? Et surtout, les sachets ramollis ont-ils été déplacés ? Je préfère redemander confirmation avant de conseiller un dégivrage complet de 24 heures.

Avatar photo
Bricolo du dimanche
membre
auteur du sujet #7

Petit retour après le passage de l’électricien : il a trouvé un porte-fusible alimenté depuis une autre rangée, ce qui explique pourquoi mes essais au multimètre me semblaient incohérents. Il a coupé au disjoncteur de branchement, condamné la remise sous tension, identifié les trois phases et refait les repérages.

J’ai finalement acheté le CA 762 à 96 €. Nous avons fait ensemble le contrôle de fonctionnement, puis les vérifications entre conducteurs sur le départ consigné, et enfin un nouveau contrôle du VAT sur une prise alimentée après remise en service. Mes photos et le schéma du tableau sont maintenant classé avec les documents du gîte.

Résolu : je garde le Parkside pour les petites mesures électroniques, mais jamais pour remplacer la VAT :). Merci pour vos confirmations et surtout pour l’avertissement sur les anciens porte-fusibles.

Avatar photo
Bricolo du dimanche
membre
auteur du sujet #4

J’ai pris une photo ce matin, sans déposer le capot. On voit un disjoncteur de branchement 30 A triphasé, puis un interrupteur différentiel tétrapolaire 40 A / 30 mA de marque Hager. Les départs sont assez mal repéré, avec encore trois porte-fusibles Legrand sur la rangée du bas.

Je comprends donc qu’il faut contrôler entre les trois phases, puis chaque phase avec le neutre et la terre, et refaire l’autotest après. Mais est-ce que le bouton TEST du CA 762 suffit comme contrôle avant/après, ou faut-il obligatoirement essayer le VAT sur une prise alimentée connue ? Désolé d’insister, je préfère demander confirmation avant de toucher quoi que ce soit :).

Avatar photo
Bricolo du dimanche
membre
auteur du sujet #3

Vous confirmez que le spa était coupé électriquement et pas seulement arrêté depuis son panneau de commande ? Sur certains appareils, la pompe ou la protection antigel reste active même quand l’afficheur donne l’impression que tout est arrêté 🙂

La régularité entre 7,6 et 8,3 kWh m’inquiète davantage qu’un gros pic. Cela représente une puissance moyenne de 333 W sur vingt-quatre heures.

Je regarderais :

  • les relevés horaire si vous les avez activés ;
  • le chauffe-eau, même sans puisage ;
  • une pompe de relevage ou un congélateur oublié ;
  • le circuit extérieur.

Êtes-vous certain que le chauffe-eau du gîte était coupé ?