de retour de garde, je te fais un calcul prudent : avec 40 m aller, donc 80 m de conducteur dans la boucle, du cuivre 6 mm² et 20 a, la chute vaut environ 6,1 v, soit 2,7 % sous 230 v. à 16 a, on tombe à 4,9 v, soit 2,1 %. le 2,5 mm² serait déjà vers 14,7 v à 20 a, donc 6,4 % : je ne le poserais pas pour cet usage.

le 3g6 peut convenir avec un disjoncteur 20 a au départ et un petit tableau dans l’abri, mais il faut check plusieurs points :

  • la longueur et la section avant ton tableau principal ;
  • le mode de pose exact du câble dans la gaine ;
  • un interrupteur différentiel 30 ma et des départs séparés dans l’abri ;
  • la puissance électrique réelle de la future pac, pas sa puissance de chauffage.

si tu veux réserver 32 a, la chute du 6 mm² monte à environ 9,8 v, soit 4,3 % avant même les circuits terminaux : là, le 10 mm² devient plus confortable.

avant toute ouverture du tableau : coupure au disjoncteur général et vérification d’absence de tension avec un vat. vu que tu dis avoir peur du tableau, je ferais valider le raccordement final par un électricien.

ta pac serait près de l’abri ou près de la maison ?

edit : calcul corrigé avec 40 m aller, et non 40 m aller-retour.

titi_domino
membre
auteur du sujet #13

quatre jours plus tard, est-ce que tu as obtenu la courbe nocturne ? avant de conclure à une panne après l’orage, je ferais un check des horodatages dans les trois applis. si l’une affiche une moyenne sur cinq minutes et l’autre une valeur instantanée, les captures ne sont pas comparables.

sous conditions que le tableau soit correctement repéré, tu peux switcher un circuit à la fois depuis les manettes et observer le linky. pas de capot retiré. si le soutirage reste supérieur à 500 va avec tous les circuits non essentiels coupés, arrête le test et fais contrôler par un électricien, surtout sur une installation de 1970.