1) pression à froid correcte à 1,4 bar, 2) check à faire sur le purgeur automatique et le filtre retour avant d’accuser la pompe. le bruit apparaît-il seulement au switch chauffage ou aussi en eau chaude sanitaire ?
1) coupe le général, vérifie l’absence de tension puis débranche le miele et le chauffage séparément pour check quel départ fait tomber le 30 ma ; 2) un line-interactive de 900 va / 480 w tiendra largement la box et le switch, mais il ne réparera pas une boucle déjà présente entre les étapes 3 et 4. edit : mesure l’isolement chauffage déconnecté, pas à travers son thermostat électronique.
quatre jours après, je ferais 1. le check du circuit avec tous les autres appareils débranchés 2. un test d’isolement par un pro entre phase/neutre et terre, appareil hors tension. edit : le bouton test valide le switch mécanique, pas la sensibilité réelle du différentiel