Pompe qui grogne sur Saunier Duval ThemaPlus Condens F25, radiateurs tièdes à l’étage

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés › Forums › Électroménager et chauffage › Pompe qui grogne sur Saunier Duval ThemaPlus Condens F25, radiateurs tièdes à l’étage

En cours
VoltFace
membre
a ouvert ce sujet 20 heures · 24 novembre 2026 · 4 réponses · 5 participants

depuis une semaine la themaplus condens f25 grogne pendant dix à quinze secondes au démarrage du chauffage, puis sa se calme, maison sur trois niveaux à rouen et les deux radiateurs du dernier restent tièdes malgré la purge, j’ai remis 1,4 bar à froid et sa monte à 1,8 bar en chauffe, aucun code erreur, chaudière réglée à 60 °c, installation de huit ans, je crains que se soit le circulateur qui commence à bloquer après les coupures de la tempête, évidemment les fabricants cachent tout derrière des carters et des références hors de prix, quelqu’un connaît ce bruit avant que je fasse venir un chauffagiste en pleine période de chauffe ? edit : le grondement vient bien de la chaudière, pas des tuyaux.

4 réponsesdu plus ancien au plus récent
M.Gauthier
membre
#1

1) pression à froid correcte à 1,4 bar, 2) check à faire sur le purgeur automatique et le filtre retour avant d’accuser la pompe. le bruit apparaît-il seulement au switch chauffage ou aussi en eau chaude sanitaire ?

Avatar photo
flo_rennes
expert
#2
en réponse à @VoltFacele grondement vient bien de la chaudière

tu as un filtre magnétique sous la chaudière, et le radiateur du haut évacue-t-il encore de l’air quand tu le purges ? 🙂

cortex_du_230
membre
#3

Si le bruit est accompagné de vibrations dans le carter, je ne tenterais PAS de débloquer la pompe sous tension ni à chaud. Un pro pourra check le débit et le filtre sans risquer une fuite d’eau brûlante, merci.

bricolo_du_jura
membre
#4

avant de parler de circulateur mort, regarde sous la chaudière si tu as un Fernox TF1, un Sentinel Vortex ou un simple pot à boues, sur trois niveaux un filtre chargé en magnétite suffit à réduire le débit et le dernier étage est le premier à refroidir, 1,4 bar à froid est cohérent si le point haut est environ huit mètres plus haut, vise entre 1,3 et 1,5 bar à froid et reste normalement sous 2 bar en chauffe,

pour toute ouverture du filtre tu coupes la chaudière, tu coupes son alimentation au disjoncteur dédié, tu fermes les deux vannes d’isolement, tu attends que l’eau soit froide et tu prévois une bassine, ne desserre surtout pas la grosse vis ou le corps du circulateur au hasard,

si le filtre est propre, le chauffagiste devra ensuite contrôler le purgeur automatique, l’équilibrage des retours et la modulation de la pompe, tu peux déjà nous dire si les radiateurs du rez-de-chaussée chauffent très vite et si tu vois un filtre noir sous la chaudière,