Mon sèche-linge Miele TWD260WP fait déclencher le différentiel au bout de 18 minutes presque exactement. Le tambour tourne normalement au début, sans bruit anormal, mais le linge reste froid. Ensuite j’entends un clic et un léger changement de ronronnement, comme si le compresseur démarrait, puis tout le 30 mA tombe.
Le circuit est en 2,5 mm² avec un disjoncteur C20. Le différentiel est un Schneider Acti9 40 A type A, 30 mA. La maison date de 1970 mais le tableau a été refait il y a six ans.
Le garage de notre bastide dans le Lot est vraiment humide depuis les pluies et les coupures de ces derniers jours : murs froids, environ 85 % d’humidité mesuré. Est-ce que cela oriente plutôt vers un défaut d’isolement de l’appareil, ou le différentiel pourrait être fatigué ? Je n’ai encore rien ouvert et je préfère demander avant de faire une bêtises :). Merci beaucoup.
Salut, donne la ref exacte de l’etiquette avec le type et la puissance. Si le 30 mA tombe qd le compresseur part, pb d’isolement machine tres probable 🙂