Toutes mes réponses sur les forums
J’ajoute une heure apres. Tester le VAT avant et apres sur une source connue. Sinon aucun check valable. Gants secs. Pointes protegees.
Deja explique trois fois. Une pince ne mesure pas une tension. Multimetre en V continu. Et pour une prise. VAT bipolaire. Disjoncteur coupe.
E15 = flotteur du bac, deja expliqué trois fois ici. Raccord resserré + bac sec + pompe arretee, pb resolu. Surveille qd meme 2 ou 3 cycles, tjs appareil hors 230 V avant controle.
300 litres. 3 kW. Comme indiqué le pb venait bien de la borne. L’électricien est passé mi-octobre.
deja expliqué trois fois. pb de pince ou phase mal associée. testez avec une charge connue qd les panneaux sont coupés.
Ne mets pas de dégrippant sur les cosses. Déjà expliqué trois fois sur le forum. Photo avant démontage. Terre remise au remontage. Puis essai surveillé.