Écran à 42 °C en départ pour 35 °C demandés...
Ce dépassement n’est pas normal s’il dure plus de quelques minutes après l’arrêt du compresseur !!! Sur cet appoint 6 kW, il y a généralement deux étages de 3 kW. Un étage sous 230 V tire environ 13,0 A ; les deux, environ 26,1 A.
Faites seulement le test au compteur : relevez la puissance quand le compresseur tourne, puis désactivez l’appoint depuis la commande si l’option est accessible. Une chute nette d’environ 3 000 ou 6 000 W tranche immédiatement !!!
Si l’écran affiche 42 °C alors que la consigne calculée est 35 °C, suspicion de sonde départ décalée, relais d’appoint collé ou paramètre antigel incorrect. Pas de reboot à répétition, sa masque juste le symptôme !!!
tu mesures bien entre D22 et GND avant la 330 Ω
C’est exactement le test à faire !!! Si D22 reste à 0 V alors que le programme exécute bien digitalWrite(22, HIGH), la sortie est morte ou jamais configurée en OUTPUT. Vu ton édit, D22 a pris la surtension et D24 fonctionne : panne trouvée !!!
Avec 330 Ω et la LED du PC817 à environ 1,2 V, tu as autour de 11,5 mA sous 5 V, ces bon pour le Mega. Conserve l’isolation optique et ne relie surtout pas le GND Somfy au GND Arduino !!!
le congélateur doit être sur un circuit dédié
Mettez une photo nette du tableau, capot fermé, et une photo de la plaque signalétique du congélateur avant que je vous réponde précisément!!! Il faut voir si ces bien un départ séparé en 16 a ou 20 a et l’âge de l’appareil. Ne mettez surtout pas le congélo sur une rallonge ou sur la multiprise de la box, même si sa marche en essai!!!