Je donne un coup de main à la gérante d’un gîte en Ardèche, où je suis descendu de Strasbourg pour quelques jours. Après la facture septembre-octobre assez salée et la remise en route du chauffage, elle a voulu comprendre le tableau. Toutes les étiquettes sont presque effacées et trois disjoncteurs portent seulement « prises ».
En les baissant un par un, sans enlever le capot, on trouve : le chauffage de la cuisine sur le premier, le lave-vaisselle sur le deuxième, puis deux prises sur le troisième. Elle disait donc que trois « fusibles » coupent la même cuisine, ce qui lui paraît bizarre.
Est-ce un pb de câblage, ou plusieurs circuits dans une même pièce sont-ils normaux ? On voudrait surtout refaire un repérage propre avant les prochains locataires, avec des étiquettes qui tiennent malgré l’humidité du gîte. Je débute, à part qques montages Arduino, donc je préfère demander avant de toucher davantage.
Merci. Edit à 09h37 : sur la photo agrandie, Beko est en fait la marque du lave-vaisselle, le tableau est un Hager. La gérante a fini le relevé : LV seul sur 20 A, deux prises sur un autre 20 A, radiateur 1 000 W sur 16 A. On ne regroupe rien pour l’instant : ces calibres sont-ils cohérents et les nouvelles étiquettes suffisent-elles ?
Une communauté d’entraide
Rejoignez les 82 membres du club
Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 234 sujets, 951 réponses, 78 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.
- Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
- Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
- Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages