petit retour qui évitera peut-être un déplacement à un locataire. appartement à lille, themaplus condens remise en route après six mois avec le gaz fermé : code f28, aucun allumage malgré trois reboot. la plaque gaz fonctionnait, donc j’avais écarté trop vite l’arrivée générale.
après check sous la chaudière, le robinet gaz laissé à moitié fermé après l’entretien était en cause. poignée remise parallèle au tube, chaudière repartie au premier reset. ce robinet quart de tour doit être complètement ouvert ou fermé, ce n’est pas un réglage de débit.
si odeur de gaz : ne pas toucher aux switch électriques, fermer l’arrivée, ouvrir les fenêtres et sortir. sans odeur, vérifier simplement la position du robinet avant d’appeler le chauffagiste.