[Résolu] remplacement télérupteur Hager EPN510 par EPN520, les poussoirs allument mais n’éteignent plus

150sujets
559réponses
56membres

[Résolu] remplacement télérupteur Hager EPN510 par EPN520, les poussoirs allument mais n’éteignent plus résolu

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés › Forums › Branchements et câblage › [Résolu] remplacement télérupteur Hager EPN510 par EPN520, les poussoirs allument mais n’éteignent plus résolu

Résolu
Avatar photo
olivier_d
membre
a ouvert ce sujet 16 heures · 27 septembre 2026 · 2 réponses · 2 participants

bonjour à tous, dans la maison familiale de 1974 en Moselle, j’ai remplacé l’EPN510 du couloir par un EPN520 en reprenant les fils à la même position. Quatre poussoirs, montage probablement 3 fils : chaque appui allume, aucun n’éteint. Bobine checkée au multimètre, elle n’est pas coupée. Je pensais inverser A1/A2 ou mesurer sous tension ; avis avant que le couloir apprenne aussi le reboot ? 🙂

Édit 14h47 : recâblé selon les repères et non les positions : phase sur 1 avec pont vers A1, retour lampe sur 2, retour poussoirs sur A2, bornes 3-4 inutilisées. Le switch marche de nouveau dans les deux sens.

2 réponsesdu plus ancien au plus récent
Avatar photo
gaston72
habitué
#1

je ne suis pas d’accord avec le test sous tension en premier. coupe le disjoncteur du circuit, vérifie l’absence de tension avec un vat testé avant et après, puis repère les conducteurs : les couleurs de 1974 ne prouvent rien.

l’epn520 est un 2 contacts no, 16 a, bobine 230 v~. en montage 3 fils, tu dois avoir :

  • phase permanente sur 1 et a1 ;
  • retour lampe sur 2 ;
  • les quatre poussoirs entre neutre et a2 ;
  • 3 et 4 laissés libres.

si tu as recopié les emplacements physiques de l’epn510, tu peux avoir créé une auto-alimentation de la bobine : elle colle au premier appui et ne reçoit plus de vraie impulsion ensuite. a1/a2 n’ont pas de polarité en alternatif, mais leur place dans le montage compte. pour rester en un seul contact, l’epn510n 16 a/230 v est plus logique, vu à 34,90 € cette semaine. conducteurs en 1,5 mm², protection 10 a ou 16 a maximum pour l’éclairage.

Avatar photo
gaston72
habitué
#2

vu ton édit, c’était bien le piège : même marque, mais bornes pas disposées comme sur l’ancien. ton pont 1-a1 est correct pour ce montage 3 fils et le second contact 3-4 ne sert pas.

je précise quatre heures après pour ceux qui liront : la résistance mesurée au multimètre ne suffit pas à valider une bobine 230 v~. puisque ça bascule maintenant à chaque impulsion, problème résolu.

Avatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photo+56

Une communauté d’entraide

Rejoignez les 56 membres du club

Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 150 sujets, 559 réponses, 49 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.

  • Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
  • Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
  • Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages