- Ce sujet contient 3 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 3 heures et 14 minutes.
J’ai acheté un four Miele H 2465 B au Black Friday pour notre ferme rénovée en Aveyron. L’aiguille bloque au milieu d’un ancien conduit dans les 70 cm de pierre : je tente un autre passage ou je peux percer directement et mettre une ICTA de 20 sans saignée ? Quel diamètre de foret, et quel check avant de percer davantage ? 🙂
Oui, une traversée directe est réaliste…. Pour une ICTA de 20, perce plutôt à 25 ou 26 mm afin qu’elle passe sans être écrasée…. Tu peux tirer trois conducteurs de 2,5 mm² sur un circuit dédié, protégé par un disjoncteur de 20 A maximum et placé sous un différentiel 30 mA…. Pas de raccord caché dans le mur…. Coupe le disjoncteur général, contrôle l’absence de tension, repère les réseaux des deux côtés et perce si possible depuis chaque face pour éviter d’arracher la pierre à la sortie…. Merci.