- Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 3 heures et 16 minutes.
Hello, je suis electricien industriel mais peu habitue aux installations IRVE domestiques et l’on me propose, pour la ferme renovee dans le Gers, une Pulsar Plus avec 22 m de 3G10 mm², disjoncteur 40 A et Acti9 iID A-SI pour 1 780 € TTC !
Le tableau a subi plusieurs coupures avec les tempetes de novembre et le devis ne prevoit aucun parafoudre supplementaire, mais le 10 mm² me parait largement suffisant : tarif et protections coherents avant signature ?!
aucun parafoudre supplémentaire
Tu as déjà quel parafoudre au tableau principal, et le check confirme bien une détection 6 mA DC intégrée dans cette version de la Pulsar 🙂 ?
Hello, EDIT : il y a deja un Acti9 iPRD40 au tableau principal et la fiche de la borne indique bien une detection DC 6 mA integree !!
Les 1 780 € comprennent 22 m de cable sur chemin existant, un percement, les protections, la pose et la mise en service, donc pour moi un second parafoudre ne servirait a rien !
Une communauté d’entraide
Rejoignez les 110 membres du club
Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 321 sujets, 1 371 réponses, 96 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.
- Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
- Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
- Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages