Je rénove une maison près de Tours : quatre F/UTP vers un coffret Legrand Drivia, deux liens à 1 Gb/s et deux tjs à 100 Mb/s, même après changement des noyaux Cat 6A. Mon petit testeur affiche pourtant 1 à 8 dans l’ordre. Le 100 Mb/s pouvant fonctionner sur deux paires, je pense à une paire mal sertie, mais où chercher qd les huit passent ?
à cette heure-ci, avec la tempête qui tape sur la normandie, je commencerais par les contrôles sans refaire les prises au hasard.
le testeur à leds vérifie surtout la continuité et l’ordre, pas la qualité du contact ni les paires dédoublées. le 1000base-t exige les 4 paires, alors que le 100base-tx n’utilise que 2 paires.
- échanger les cordons avec une liaison qui monte à 1 gb/s ;
- échanger les ports du switch puis faire un reboot ;
- check des deux extrémités en t568b, sans détorsader plus de 13 mm ;
- regarder si le câble a été pincé ou plié trop court.
avant d’ouvrir le coffret, débranche le switch et coupe le 230 v s’il partage l’enveloppe. si les câbles sont encastrés et restent à 100 mb/s, je ferais contrôler au certificateur par un pro plutôt que de remplacer encore les noyaux.
edit : je voulais dire paire dédoublée, pas paire inversée.