HELP grésillement dans cloison humide après pluie, circuit prises coupé

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés › Forums › Pannes et codes d’erreur › HELP grésillement dans cloison humide après pluie, circuit prises coupé

En cours
VoltFace
membre
a ouvert ce sujet 6 heures · 24 novembre 2026 · 2 réponses · 3 participants

dans notre résidence secondaire des landes, construite en 2019, j’ai entendu se matin un grésillement derrière la cloison qui donne sur la terrasse après une nuit de pluie battante. j’ai coupé le divisionnaire 16 a du circuit prises et sa s’est arrêté immédiatement ; le 30 ma, lui, n’avait pas déclenché. il y a exactement en face une legrand plexo ip55 extérieure, donc je soupçonne une entrée d’eau par l’arrière. je suis ancien électricien mais sans vat ni mégohmmètre sur place, et hors de question d’ouvrir humide sous tension. encore une membrane vendue « étanche » qui vieillit en sept ans, les fabricants savent faire payer. quelqu’un a déjà vu l’eau suivre la gaine jusque dans le doublage ? edit : cause trouvée le 3 décembre, membrane arrière fendue et raccord carbonisé ; prise remplacée, câble repris et isolement mesuré à plus de 200 mω sous 500 v.

2 réponsesdu plus ancien au plus récent
Avatar photo
Th. Meunier
membre
#1

Chez moi à Nantes…. après une infiltration du balcon du dessus, l’odeur de plastique avait précédé la panne de deux jours…. mais c’était le fusible général qui sautait…. Vous avez coupé seulement le circuit ou aussi l’arrivée principale…. et la prise extérieur est-elle encastrée directement dos à dos, sans boîte étanche entre les deux…. Il y a une trace brune, une odeur ou de l’eau quand vous appuyez sur le mur….

ampere_pepere
membre
#2
en réponse à @VoltFacele 30 ma, lui, n'avait pas déclenché

Absence de déclenchement ne signifie pas absence de danger : laissez le disjoncteur 16 A ouvert et coupez l’AGCP avant toute approche de la prise mouillée ! Contrôle d’absence de tension au VAT, déconnexion des conducteurs, puis mesure d’isolement sous 500 V continu par un professionnel !

+106