Whirlpool FFBP9469 neuf fait sauter le différentiel A 40A, mais seulement avec le sèche-linge Miele

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés › Forums › Tableau, disjoncteurs et protections › Whirlpool FFBP9469 neuf fait sauter le différentiel A 40A, mais seulement avec le sèche-linge Miele

En cours
cortex_du_230
membre
a ouvert ce sujet 9 heures · 17 novembre 2026 · 2 réponses · 3 participants

Premier post ici : après les promos Black Friday, notre Whirlpool FFBP9469 et le sèche-linge Miele tournent chacun sans souci, mais ensemble ils font tomber au bout d’environ vingt minutes le switch différentiel Legrand type A 40 A / 30 mA, jamais les deux disjoncteurs 20 A, dans le garage très humide de la maison familiale en Normandie où nous les testons avant de les ramener dans notre maison de 1975 à Strasbourg ; je voudrais savoir si c’est une fuite cumulée ou si le 40 A est juste sous-calibré, mais je ne touche pas au tableau sans check d’un pro, merci.

Édit du 23/11 : l’électricien a mesuré 24 mA sur le circuit extérieur à cause d’une boîte de dérivation humide, puis environ 4 mA par machine en chauffe, il a remplacé la boîte et réparti les appareils sur deux différentiels dont un 63 A type A, deux cycles simultanés sont passés sans reboot, problème RÉSOLU ; merci pour vos avis.

2 réponsesdu plus ancien au plus récent
CtrlAltDisjoncte
membre
#1

À te lire, je distinguerais bien deux choses (qui sont souvent confondues) : les 40 A correspondent au courant maximal que l’interrupteur différentiel peut supporter, tandis que les 30 mA indiquent le seuil de fuite à la terre (et passer aveuglément à 63 A ne ferait donc pas disparaître une fuite).

Le délai d’une vingtaine de minutes fait penser au moment où les résistances chauffent (ou au cumul avec un autre circuit humide). Il faudrait contrôler :

  • le nombre de circuits sous ce différentiel (huit au maximum) ;
  • les deux lignes spécialisées, normalement en 2,5 mm² avec disjoncteurs 20 A ;
  • le courant de fuite à la pince adaptée, appareil par appareil puis ensemble ;
  • les circuits extérieurs et le garage (la condensation normande est redoutable en novembre).

Ne démonte rien sous tension : l’on coupe d’abord le disjoncteur de branchement, puis l’on vérifie l’absence de tension avec un VAT bipolaire (et, si tu n’en possèdes pas, l’on laisse faire l’électricien). Ton Miele est-il un modèle à pompe à chaleur ou à condensation classique (et quel âge a-t-il) ?

edit : je corrige, un 40 A surchargé ne déclenche pas nécessairement de lui-même, ce qui le rend justement dangereux.

Avatar photo
patrick_pac
expert
#2
en réponse à @CtrlAltDisjonctepasser aveuglément à 63 a ne ferait donc pas disparaître une fuite

exact : à 30 ma il ouvre pareil, il faut mesurer la somme des courants de fuite, pas remplacer au hasard.