Résolu sur le forum : [Résolu ?] Kit Sunology PLAY2 450 W à 0 après la tempête, prise Legrand toujours alimentéeMa panne diagnostiquée — réponse sous 48 h29 €
Sujet du forum

ESP32 « Brownout detector was triggered » au démarrage du déshumidificateur

296sujets
1 231réponses
100membres

ESP32 « Brownout detector was triggered » au démarrage du déshumidificateur

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés › Forums › Pannes et codes d’erreur › ESP32 « Brownout detector was triggered » au démarrage du déshumidificateur

En cours
Jojo_du_62
nouveau
a ouvert ce sujet 9 heures · 21 novembre 2026 · 4 réponses · 5 participants

re Hello,

Premier message ici. J’ai installé une petite supervision dans la serre de mon beau-frère près d’Avignon, même si je pilote ça depuis Saint-Étienne. Un ESP32 DevKit V1 relève température et humidité, puis un Sonoff Basic R4 switch un déshumidificateur Trotec de 450 W.

À chaque démarrage du compresseur, l’ESP32 reboot avec Brownout detector was triggered. Le chauffage tourne à plein et on a eu deux coupures avec les tempêtes, mais le problème est systématique, même réseau stable.

J’ai déjà fait les checks suivants :

  • ESP32 et Sonoff sur deux alimentations 230 V séparées ;
  • chargeur USB remplacé par un modèle neuf acheté au Black Friday ;
  • condensateur électrolytique de 1 000 µF entre 5 V et GND ;
  • déshumidificateur essayé seul, sans lave-linge ni sèche-linge.

Le Sonoff reste connecté et aucun différentiel ne saute. Pour moi ce n’est donc pas une surcharge. Parasite du compresseur, appel de courant ou mauvais chargeur malgré tout ?

4 réponsesdu plus ancien au plus récent
Avatar photo
patrick_pac
expert
#1
en réponse à @Jojo_du_62condensateur électrolytique de 1 000 µf entre 5 v et gnd

mesure le 5 v et le 3,3 v directement sur la carte au démarrage, idéalement à l’oscilloscope. le multimètre ne verra pas une chute de quelques millisecondes.

Avatar photo
Aurélien G
habitué
#2

Le message indique bien que la tension interne descend sous le seuil de brownout, mais cela ne dit pas encore si la cause est conduite ou rayonnée !!!

Je ferais les checks dans cet ordre :

  • alimenter provisoirement l’ESP32 avec une batterie USB totalement isolée du 230 V ;
  • éloigner la carte et son câble USB d’au moins deux mètres du compresseur et des fils du Sonoff ;
  • mettre 100 nF céramique au plus près des broches 3,3 V et GND, en plus de l’électrolytique ;
  • observer le 5 V et le 3,3 V avec une sonde adaptée.

Si la batterie supprime le reboot, le parasite revient par l’alimentation. Si cela continue, il faut regarder le câblage, l’entrée EN et les capteurs !!! Pour intervenir dans le coffret 230 V, coupure au disjoncteur général et vérification d’absence de tension, ou passage par un électricien.

cortex_du_230
membre
#3

Le test sur batterie est le plus IMPORTANT, à condition de débrancher complètement le chargeur et tout câble relié au secteur. Si le reset persiste, faites contrôler la commutation du compresseur par un professionnel, merci.

prise2terre
membre
#4

Ton Sonoff peut tenir 10 A sur une charge résistive…. un compresseur de 450 W n’est pas une résistance et son appel au démarrage peut être plusieurs fois supérieur…. je laisserais le Sonoff commander un contacteur adapté au moteur plutôt que le compresseur directement…. mais commence par le test batterie proposé au-dessus…. merci pour le retour.