09/10/2026 à 19h27
bonjour à tous, mon Atlantic Zénéo 200 L ne chauffe plus en Auto depuis le passage à l’heure d’hiver, mais sa marche en position I sur le contacteur Schneider Acti9 A9C20832. Maison près de Tours, heures creuses 22 h 30–6 h 30. Jai vérifié le fusible 2 A. La résistance stéatite coûte 119 €, je préfère être sûre avant de la changer : ces bon signe si l’eau chauffe en forcé, ou il faut que je fait contrôler C1-C2 du Linky ?
09/10/2026 à 22h22
Ne changez pas la résistance : puisqu’elle chauffe en position I, le ballon et son thermostat fonctionnent. Et le passage à l’heure d’hiver n’aura lieu que dans la nuit du 24 au 25 octobre 2026.
Vos heures creuses commencent dans huit minutes : laissez sur Auto et contrôlez après 22 h 30. La séquence est simple : 230 V entre A1 et A2 mais le contacteur ne colle pas = contacteur défectueux ; 0 V = chercher côté disjoncteur 2 A, câblage ou commande C1-C2. Mesure sous tension uniquement si vous savez le faire. Sinon, coupez le disjoncteur général, vérifiez l’absence de tension avec un VAT et faites intervenir un électricien.