Depuis le passage à l’heure d’hiver, Atlantic Zénéo 200 L chauffe seulement en marche forcée

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés › Forums › Électroménager et chauffage › Depuis le passage à l’heure d’hiver, Atlantic Zénéo 200 L chauffe seulement en marche forcée

En cours
Avatar photo
LaTruelle
habitué
a ouvert ce sujet 2 mois · 9 octobre 2026 · 3 réponses · 4 participants

09/10/2026 à 19h27
bonjour à tous, mon Atlantic Zénéo 200 L ne chauffe plus en Auto depuis le passage à l’heure d’hiver, mais sa marche en position I sur le contacteur Schneider Acti9 A9C20832. Maison près de Tours, heures creuses 22 h 30–6 h 30. Jai vérifié le fusible 2 A. La résistance stéatite coûte 119 €, je préfère être sûre avant de la changer : ces bon signe si l’eau chauffe en forcé, ou il faut que je fait contrôler C1-C2 du Linky ?

3 réponsesdu plus ancien au plus récent
Portrait de Damien Roux
Damien Roux
modérateur
#1

09/10/2026 à 22h22
Ne changez pas la résistance : puisqu’elle chauffe en position I, le ballon et son thermostat fonctionnent. Et le passage à l’heure d’hiver n’aura lieu que dans la nuit du 24 au 25 octobre 2026.

Vos heures creuses commencent dans huit minutes : laissez sur Auto et contrôlez après 22 h 30. La séquence est simple : 230 V entre A1 et A2 mais le contacteur ne colle pas = contacteur défectueux ; 0 V = chercher côté disjoncteur 2 A, câblage ou commande C1-C2. Mesure sous tension uniquement si vous savez le faire. Sinon, coupez le disjoncteur général, vérifiez l’absence de tension avec un VAT et faites intervenir un électricien.

Hugo
membre
#2

09/10/2026 à 22h31
re ce pb a deja ete posé le mois dernier non ? C1-C2 a un sens de branchement ou pas, parce que chez moi le ballon colle qd je mets le fil sur C2 mais pas sur C1

ludo_bzh
membre
#3

10/10/2026 à 02h31
> C1-C2 a un sens de branchement
aucune polarité c’est un contact sec et à cette heure il devrait être fermé soit moins de 1 ohm mais l’on ne met jamais l’ohmmètre dessus fils raccordés coupez le général vérifiez au VAT puis débranchez les deux conducteurs avant mesure encore une commande rendue inutilement opaque par les fabricants et les opérateurs