ça clignote dans le salon quand les radiateurs Atlantic se mettent en chauffe

310sujets
1 289réponses
106membres

ça clignote dans le salon quand les radiateurs Atlantic se mettent en chauffe

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés › Forums › Pannes et codes d’erreur › ça clignote dans le salon quand les radiateurs Atlantic se mettent en chauffe

En cours
LudoTech
membre
a ouvert ce sujet 6 heures · 24 novembre 2026 · 5 réponses · 4 participants

Salut, dans la maison de 1974 que je loue à Limoges, les six spots LED baissent puis scintillent au démarrage des deux radiateurs Atlantic de 1 500 W (ampoules déjà remplacées). Le phénomène empire depuis les fortes pluies (je crains un neutre desserré). Une piste avant de faire intervenir le propriétaire ?

5 réponsesdu plus ancien au plus récent
ludo_bzh
membre
#1

Quelle est la référence exacte sur l’étiquette des Atlantic et les deux chauffages sont-ils sur le même circuit que l’éclairage
Les fabricants savent vendre au Black Friday mais beaucoup moins documenter leurs appels de courant

LudoTech
membre
auteur du sujet #2

Salut, ce sont deux Atlantic F617 1500 W (réf. 503115), sur deux disjoncteurs 20 A distincts (fils en 2,5 mm²) ; les spots sont sur un 10 A (1,5 mm²).

prise2terre
habitué
#3

Le fait que les deux circuits chauffage soient séparés n’écarte pas un mauvais serrage en amont…. Si les six spots baissent ensemble au démarrage des 3 000 W, je regarderais plutôt le tableau, le disjoncteur de branchement ou le réseau…. Ne resserre rien sous tension…. coupe au général et appelle le bailleur, surtout si tu entends un grésillement ou sens une odeur…. Merci pour les références.

NonoVolt
membre
#4
en réponse à @LudoTechje crains un neutre desserré

Déjà expliqué trois fois sur le forum : un neutre desserré peut faire monter la tension sur un autre circuit, donc tu ne démonte RIEN sous tension. Jai eu sa en rez-de-jardin avec l’humidité, appel au proprio direct

LudoTech
membre
auteur du sujet #5

Salut, mesure utile par un électricien : 230 V nominal (207 à 253 V admis) avant et pendant l’enclenchement ; contrôle des serrages hors tension et du bornier de neutre (environ 90 à 160 € à Limoges, déplacement compris).