en réponse à @PhaseRouge
Ce serai donc seulement une commande manuelle à 25 qui était restée active
Exact
Le planning vacances et la dérogation manuelle sont deux commandes distinctes
- vacances désactivé ne signifie pas dérogation annulée
- 25 °C jusqu’à 18 h 30 maintient une demande tant que la pièce reste sous 25 °C
- reprendre le planning rend la consigne de 19 °C prioritaire
Le clic du relais et la disparition de la flamme confirment que le contact fonctionne correctement
En tant que locataire ne modifiez ni le câblage Netatmo ni le bornier de la ThemaPlus Condens F25. Si une consigne manuelle réapparaît sans action de votre part il faudra faire contrôler les accès au compte et prévenir le propriétaire