Résolu sur le forum : différentiel Legrand 30 mA qui tombe pile quand le sèche-linge Miele T1 chauffeMa panne diagnostiquée — réponse sous 48 h29 €
Le forum du club

NonoVolt

231sujets
938réponses
81membres

NonoVolt

Toutes mes réponses sur les forums

0 réponsedu plus ancien au plus récent
NonoVolt
membre
auteur du sujet #5
en réponse à @NonoVoltjai déjà vu un différentiel fatigué partir à 10 ou 12 mA

Électricien passé ce midi : ancien Legrand déclenchait à 11 mA, isolement du Miele supérieur à 20 MΩ. Neuf testé à 23 mA, coton 40 minutes sans coupure, ces bon MERCI.

NonoVolt
membre
auteur du sujet #2
en réponse à un message plus hautest-ce bien l’interrupteur différentiel Legrand 30 mA

Oui DX3 type AC 40 A / 30 mA, pas le fusible 20 A. Modèle TCA 220 WP, et jai tout DÉBRANCHÉ.