(urgent) disjoncteur de branchement DB90 chaud à 61 °C avec chaudière Vaillant + 2 sèche-linge

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés › Forums › Tableau, disjoncteurs et protections › (urgent) disjoncteur de branchement DB90 chaud à 61 °C avec chaudière Vaillant + 2 sèche-linge

En cours
ampere_pepere
membre
a ouvert ce sujet 7 heures · 26 novembre 2026 · 2 réponses · 3 participants

Petite laverie en rez-de-chaussée à Montpellier, DB90 monophasé réglé à 60 A : caméra thermique à 61 °C sur la borne aval lorsque la chaudière Vaillant et les deux sèche-linge Beko fonctionnent ensemble !
Pas d’odeur ni de déclenchement, température en hausse continue ; capot plombé, donc aucun resserrage tenté et demande d’avis urgent avant remise en charge complète !

2 réponsesdu plus ancien au plus récent
prise2terre
habitué
#1

À ta place je coupe immédiatement un sèche-linge et je surveille sans ouvrir le capot… 60 A sous 230 V correspondent à 13,8 kVA, mais un point chaud localisé sur une seule borne évoque surtout un mauvais serrage ou un contact dégradé… Ne touche surtout pas au plombage, coupe le DB si la température continue de monter ou si une odeur apparaît, puis appelle le dépannage Enedis en précisant borne aval à 61 °C… merci pour les valeurs précises…

cablotin
membre
#2

Je suis pas certain qu’il faille appeler Enedis avant toute vérification… une caméra sur du plastique noir sa marche bien, mais sur la vis ou une partie brillante la valeur peut être fausse suivant l’émissivité…

Jai déjà vu un ancien DB90 vers 55 °C avec beaucoup de charge sans déclenchement… par contre si un seul coté est à 61 °C et l’autre reste à 30 °C, là ces pas normal. Il faudrait regarder sans démonter :

  • le courant réel avec une pince, sans dépasser les 60 A…
  • la température du câble 16 mm² juste sous la borne…
  • si la Vaillant est une chaudière électrique ou seulement une chaudière gaz…

Pour moi un électricien peut déjà contrôler la partie client, courant coupé au général… mais il faut pas casser le plomb, ça je confirme. Vous confirmez qu’il n’y a aucune rallonge pour les Beko et que le point à 61 °C est bien sous le cache du DB ?…