je dois remettre le divisionnaire de la grange en service avant l’arrivée des chevaux début octobre : 42 m de 3g6 mm² enterré, départ 32 a, chauffe-eau beko 2 000 w, prises et néons. je tombe à 219 v au démarrage du compresseur. le 32 a est-il excessif ou la chute reste-t-elle acceptable ?
219 v juste au démarrage, sa ne me choque pas encore. il faut mesurer aussi dans la maison au même moment et refaire la mesure quand le compresseur tourne normalement.
sur 42 m de cuivre en 6 mm², à 32 a, le calcul avec 0,0225 donne environ 10,1 v de chute, donc 4,4 % sur 230 v. à 25 a tu serais à 7,9 v, mais attention : mettre un c25 ne fera pas remonter la tension si les appareils consomment pareil, sa limite seulement le courant disponible. le 32 a protège correctement du 6 mm² dans le cas habituel.
dans le coffret je mettrais :
- inter différentiel 40 a, 30 ma ;
- chauffe-eau en 2,5 mm² sur c20 ;
- prises en 2,5 mm² sur c20 ;
- éclairage en 1,5 mm² sur c10 ou c16.
si tu veut quand même limiter, un siemens 5sl6225-7 bipolaire c25 vaut autour de 30 €. avant d’ouvrir, coupe le général et vérifie l’absence de tension avec un vérificateur adapté. jai surtout besoin de la puissance indiquée sur la plaque du compresseur.