(urgent) coffret Siemens de la grange alimenté en 6 mm² sur 42 m : 32 A trop gros

138sujets
512réponses
54membres

(urgent) coffret Siemens de la grange alimenté en 6 mm² sur 42 m : 32 A trop gros

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés Forums Tableau, disjoncteurs et protections (urgent) coffret Siemens de la grange alimenté en 6 mm² sur 42 m : 32 A trop gros

En cours
Avatar photo
patrick_pac
habitué
a ouvert ce sujet 2 jours · 20 septembre 2026 · 1 réponse · 2 participants

je dois remettre le divisionnaire de la grange en service avant l’arrivée des chevaux début octobre : 42 m de 3g6 mm² enterré, départ 32 a, chauffe-eau beko 2 000 w, prises et néons. je tombe à 219 v au démarrage du compresseur. le 32 a est-il excessif ou la chute reste-t-elle acceptable ?

1 réponsedu plus ancien au plus récent
Avatar photo
Hakim
habitué
#1

219 v juste au démarrage, sa ne me choque pas encore. il faut mesurer aussi dans la maison au même moment et refaire la mesure quand le compresseur tourne normalement.

sur 42 m de cuivre en 6 mm², à 32 a, le calcul avec 0,0225 donne environ 10,1 v de chute, donc 4,4 % sur 230 v. à 25 a tu serais à 7,9 v, mais attention : mettre un c25 ne fera pas remonter la tension si les appareils consomment pareil, sa limite seulement le courant disponible. le 32 a protège correctement du 6 mm² dans le cas habituel.

dans le coffret je mettrais :

  • inter différentiel 40 a, 30 ma ;
  • chauffe-eau en 2,5 mm² sur c20 ;
  • prises en 2,5 mm² sur c20 ;
  • éclairage en 1,5 mm² sur c10 ou c16.

si tu veut quand même limiter, un siemens 5sl6225-7 bipolaire c25 vaut autour de 30 €. avant d’ouvrir, coupe le général et vérifie l’absence de tension avec un vérificateur adapté. jai surtout besoin de la puissance indiquée sur la plaque du compresseur.

Avatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photo+54

Une communauté d’entraide

Rejoignez les 54 membres du club

Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 138 sujets, 512 réponses, 44 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.

  • Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
  • Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
  • Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages