Terre à 38 Ω en été, 11 Ω depuis que la cave est humide : mesure crédible

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés › Forums › Tableau, disjoncteurs et protections › Terre à 38 Ω en été, 11 Ω depuis que la cave est humide : mesure crédible

En cours
Avatar photo
domino
habitué
a ouvert ce sujet 7 heures · 1 octobre 2026 · 1 réponse · 2 participants

Sur la ferme de mon beau-frère en Haute-Vienne, l’électricien retrouve 11 Ω sur la terre alors qu’il avait relevé 38 Ω en juillet…. C’est une vieille boucle en cuivre nu qui passe sous la cave, avec barrette de coupure…. Son telluromètre Chauvin Arnoux a été checké, les deux piquets auxiliaires déplacés, même résultat à quelques dixièmes…. Depuis quinze jours il y a du brouillard chaque matin, les murs suintent et on vient de reboot la chaudière…. Je précise, parce que je l’ai déjà expliqué trois fois sur le forum, qu’il ne mesure pas avec un multimètre…. Est-ce que l’humidité peut vraiment faire passer de 38 à 11 Ω, ou faut-il chercher un chemin parasite par les anciennes canalisations métalliques mouillées…. La barrette était fermée lors du premier essai….

1 réponsedu plus ancien au plus récent
Avatar photo
gaston72
habitué
#1

la variation est crédible : la résistivité d’un sol limousin humide peut chuter fortement entre juillet et octobre. en revanche, avec la barrette fermée, 11 Ω n’est pas forcément la valeur de la boucle seule. les liaisons équipotentielles, une conduite d’eau métallique ou un ancien tuyau enterré peuvent constituer des prises de terre en parallèle.

avant d’ouvrir la barrette, il faut couper au disjoncteur général, empêcher la remise sous tension et vérifier l’absence de tension. l’installation reste hors tension pendant que la terre est déconnectée. refaire ensuite la mesure côté boucle, idéalement avec h à environ 20 m, s à 12 m, puis déplacer s de ±10 % : les trois valeurs doivent rester proches.

quelle est la référence exacte inscrite sur l’étiquette du chauvin arnoux ?

+61