Sur un Shelly Pro 4PM (acheté 92 €), le canal 2 alimentant un radiateur de 1,8 kW atteint 95 °C et coupe après environ 40 minutes (tableau ventilé, 2,5 mm² rigide, serrage checké à 0,5 N·m). Les trois autres départs chauffage restent sous 70 °C (gîte en Alsace, chauffage à plein depuis la tempête). Retour connu avant switch du module ?
I.
bonjour à tous…. 1,8 kW sous 230 V ça fait même pas 8 A…. le Pro 4PM est donné pour 16 A par canal, donc sur le papier il ne devrait pas tousser….
Avant de le remplacer, je ferais un essai simple…. hors tension bien entendu :
- mettre ce radiateur sur un autre canal….
- mettre une charge plus petite sur le canal 2….
- contrôler si le cuivre est bien entièrement pris dans la borne….
Si la chauffe reste sur le canal 2, module suspect…. J’en ai payé un 88 € en octobre et il affiche autour de 67 °C avec 2 kW, dans un tableau Hager assez rempli…. Les sondes interne ne sont pas des thermomètres de laboratoire, mais 95 °C avec coupure, ce n’est pas anodin.