- Ce sujet contient 0 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 2 heures.
Je suis sur le pavillon de mes parents à Orléans… ThemaPlus F25 qui faisait encore l’eau chaude avant la manip, mais depuis le raccordement du relais Netatmo elle refuse le chauffage et affiche F28… J’ai branché le contact du relais sur les bornes RT à la place du pont, puis fait un reboot. Comme ça ne partait pas, j’ai coupé le disjoncteur chaudière, remis le pont d’origine et rallumé… même défaut. Arrivée de gaz checkée, robinet bien ouvert, la plaque gaz fonctionne. J’ai déjà expliqué trois fois sur le forum que le relais est alimenté séparément, mais j’ai un doute affreux : j’ai peut-être envoyé du 230 V sur RT pendant mes essais au multimètre au lieu d’utiliser le switch en contact sec… Est-ce que l’entrée RT de cette Saunier Duval est en 24 V et est-ce que j’ai pu griller la carte ? Avec le brouillard et l’humidité ce soir, ce n’est vraiment pas le moment de perdre le chauffage…