- Ce sujet contient 0 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 3 heures et 54 minutes.
bonjour à tous, sur mon aquarium de 300 L j’ai un SSR-25DA commandé par un ESP32 pour switcher un chauffage 230 V / 300 W. GPIO à zéro, le chauffage reste légèrement tiède et je mesure 78 V à ses bornes avec mon multimètre. J’ai ajouté un pull-down de 10 kΩ puis changé de GPIO, sans résultat, même après reboot. Est-ce une fuite normale du SSR ou un modèle douteux ? Je suis locataire à Lille, avec pas mal de condensation en ce moment, donc je crains autant la cuisson des poissons que le 30 mA qui décide de partir en week-end :). Mesures faites avec prudence, boîtier ouvert hors tension sauf pour le check au multimètre.
Une communauté d’entraide
Rejoignez les 102 membres du club
Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 303 sujets, 1 249 réponses, 92 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.
- Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
- Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
- Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages