Radiateurs qui font tomber le 40 A quand on rallume tout en septembre résolu

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés Forums Tableau, disjoncteurs et protections Radiateurs qui font tomber le 40 A quand on rallume tout en septembre résolu

  • Ce sujet contient 4 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photoclara_v, le il y a 4 semaines.
Résolu
Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
a ouvert ce sujet 4 semaines · 25 août 2026 · 4 réponses · 4 participants

Depuis le 21 septembre 2026 mon différentiel Eaton 40 A déclenche dès que les six convecteurs repartent ensemble dans ma maison de 1970 à Nancy. Tout tient pendant l’été et j’ai essayé chaque radiateur séparement sans qu’aucun fasse tomber son disjoncteur. Il coupe seulement quand les six thermostats demandent en même temps. Est-ce que le 40 A est devenu trop juste ou est-ce plutôt une fuite qui s’additionne. Je pensais passer en 63 A mais uniquement si la section et le tableau le permettent sinon je ferai venir un pro
Rémi

4 réponsesdu plus ancien au plus récent
Avatar photo
le_locataire
membre
#1

Ce pb a déjà été posé la semaine dernière. Si c’est un interrupteur différentiel 40 A/30 mA, il déclenche sur la somme des fuites ; 40 A n’est pas son seuil différentiel.

Avatar photo
papy_bricole
habitué
#2

Sur l’Eaton… regardez la référence exacte… Si c’est un PFIM-40/2/003-A avec bouton Test et sans courbe C… c’est bien un interrupteur différenciel 40 A… 30 mA…

Il ne faut pas mettre un 63 A au hasard… cela ne supprimera aucune fuite… Un 30 mA peut commencer à déclencher entre 15 et 30 mA… six appareils un peu âgés peuvent donc tenir seuls et dépasser le seuil ensemble…

  • mesure du courant de fuite à la pince… tous les conducteurs actifs pris ensemble…
  • mesure d’isolement de chaque convecteur sous 500 V continu…
  • contrôle du serrage et de la section des départs chauffage…

À Nancy… comptez environ 90 à 140 € pour ce diagnostic… Un Eaton PFIM-63/2/003-A tourne autour de 75 €… mais seulement si le calibre amont et le câblage le justifient… pas pour masquer le défaut…

Avatar photo
Rémi-Tsr
habitué
auteur du sujet #3

Petite mise à jour ce n’était pas moi la semaine dernière. Un éléctricien est passé et a trouvé 34,6 mA avec les six convecteurs. L’ancien Atlantic 1500 W de la chambre donnait 25,2 mA à lui seul même s’il tenait quand je le testais séparément. Je l’ai remplacé et la mesure est descendue à 9,7 mA avec tout en marche. Depuis trois soirées le différentiel ne tombe plus donc je ne touche pas au 40 A
Rémi

Avatar photo
clara_v
membre
#4

Là c’est résolu :). Le 30 mA devait déclencher au plus tard à 30 mA et vous aviez 34,6 mA cumulés. Le marquage 40 A indique seulement le courant permanent admissible, pas le seuil de fuite. Le fil de la semaine dernière concernait d’ailleurs un disjoncteur C40 en surcharge, donc pas le même pb.

Avatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photo+54

Une communauté d’entraide

Rejoignez les 54 membres du club

Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 138 sujets, 512 réponses, 44 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.

  • Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
  • Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
  • Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages