Depuis le 21 septembre 2026 mon différentiel Eaton 40 A déclenche dès que les six convecteurs repartent ensemble dans ma maison de 1970 à Nancy. Tout tient pendant l’été et j’ai essayé chaque radiateur séparement sans qu’aucun fasse tomber son disjoncteur. Il coupe seulement quand les six thermostats demandent en même temps. Est-ce que le 40 A est devenu trop juste ou est-ce plutôt une fuite qui s’additionne. Je pensais passer en 63 A mais uniquement si la section et le tableau le permettent sinon je ferai venir un pro
Rémi
Ce pb a déjà été posé la semaine dernière. Si c’est un interrupteur différentiel 40 A/30 mA, il déclenche sur la somme des fuites ; 40 A n’est pas son seuil différentiel.
Sur l’Eaton… regardez la référence exacte… Si c’est un PFIM-40/2/003-A avec bouton Test et sans courbe C… c’est bien un interrupteur différenciel 40 A… 30 mA…
Il ne faut pas mettre un 63 A au hasard… cela ne supprimera aucune fuite… Un 30 mA peut commencer à déclencher entre 15 et 30 mA… six appareils un peu âgés peuvent donc tenir seuls et dépasser le seuil ensemble…
- mesure du courant de fuite à la pince… tous les conducteurs actifs pris ensemble…
- mesure d’isolement de chaque convecteur sous 500 V continu…
- contrôle du serrage et de la section des départs chauffage…
À Nancy… comptez environ 90 à 140 € pour ce diagnostic… Un Eaton PFIM-63/2/003-A tourne autour de 75 €… mais seulement si le calibre amont et le câblage le justifient… pas pour masquer le défaut…
Petite mise à jour ce n’était pas moi la semaine dernière. Un éléctricien est passé et a trouvé 34,6 mA avec les six convecteurs. L’ancien Atlantic 1500 W de la chambre donnait 25,2 mA à lui seul même s’il tenait quand je le testais séparément. Je l’ai remplacé et la mesure est descendue à 9,7 mA avec tout en marche. Depuis trois soirées le différentiel ne tombe plus donc je ne touche pas au 40 A
Rémi
Là c’est résolu :). Le 30 mA devait déclencher au plus tard à 30 mA et vous aviez 34,6 mA cumulés. Le marquage 40 A indique seulement le courant permanent admissible, pas le seuil de fuite. Le fil de la semaine dernière concernait d’ailleurs un disjoncteur C40 en surcharge, donc pas le même pb.