- Ce sujet contient 7 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 1 mois et 2 semaines.
Depuis la canicule du 11 août 2026 à Strasbourg… je passe mes soirées fenêtres ouvertes et lumière assez basse… mais mes six ampoules Philips Hue du salon se mettent maintenant à clignoter toutes ensemble… même quand aucun scénario n’est activé… J’ai redémarré le pont Hue, changé une ampoule et resserré les lampes accessible… sans aucun résultat… L’installation de l’appartement date de 1986… Est-ce que le pont peut provoquer cela sur les six ampoules à la fois… ou faut-il chercher du côté de l’interrupteur… Est-ce dangereux de continuer à les utiliser… et puis-je vérifier quelque chose moi-même sans démonter le plafond…
Quand six ampoules clignotent exactement ensemble… ce n’est probablement pas le pont, c’est leur alimentation commune… déjà expliqué trois fois sur le forum… Faites un check du switch mural : variateur, voyant lumineux ou mauvais contact… Coupez le disjoncteur avant toute manipulation, pas seulement l’interrupteur… Un reboot du pont ne réparera pas une coupure secteur… Si vous avez un variateur, même réglé à 100 %, il est incompatible avec des Hue…
J’ai donc coupé le disjoncteur du salon… puis mon voisin est venu avec son escabeau car je ne monte plus très haut depuis mon opération… L’interrupteur est un Legrand Céliane ordinaire, sans molette ni voyant… il commande le plafonnier et une prise commandée… Nous avons resserré les deux ampoules du plaffonnier qui restaient inaccessibles… mais elles ont encore clignoté vers 22 heures… Est-ce que la prise commandée peut être en cause… même si rien n’est branché dessus…
l’interrupteur est un legrand céliane ordinaire, sans molette ni voyant
le fait qu’il soit ordinaire n’exclut pas un contact fatigué ou un neutre desserré. si les six hue clignotent au même instant, sa ressemble à une microcoupure en amont du luminaire. la chaleur peut accentuer la dilatation d’une borne déjà mal serrée.
sur un réseau domestique, la tension nominale est de 230 v avec une tolérance de ±10 %, donc normalement entre 207 v et 253 v. il faudrait contrôler :
- la tension au plafond pendant le défaut ;
- le neutre dans la boîte de dérivation ;
- les bornes de l’interrupteur et de la prise commandée ;
- l’absence de trace brune ou de plastique ramolli.
jai déjà remplacé ce type de connexion par des bornes wago 221-413, environ 0,60 € pièce, mais il faut que je fait cette précision : ne mesurez rien sous tension si vous n’êtes pas équipée et formée. un électricien prendra souvent 90 à 140 € déplacement compris pour ce diagnostic.
nous avons eu exactement sa après l’achat de notre appartement, avec cinq ampoules hue qui clignotaient ensemble. le défaut venait d’un neutre mal serré dans une boîte au-dessus du couloir, pas des ampoules. nous vous conseillons de laisser le circuit coupé si vous entendez un grésillement ou sentez une odeur de chaud. chez nous, l’intervention a coûté 118 €.
Attention quand même… un cas similaire ne suffit pas pour déclarer que c’est forcément le neutre… déjà expliqué trois fois sur le forum également… Il faut faire le check complet du circuit… La prise commandée peut partager la phase ou le neutre, oui… mais ne tentez pas de bypass du switch avec un domino vous-même… Test utile et sans démontage : mettez une des ampoules concernées dans une lampe d’une autre pièce… si elle reste stable, le pont et l’ampoule sont hors de cause…
Pour notre gîte près de Colmar… les six ampoules clignotait aussi pendant les fortes chaleurs… Le précédent propriétaire avait caché un ancien variateur Schneider Odace derrière un interrupteur classique… Un électricien l’a remplacé par un mécanisme simple 10 AX… facture de 82 €… Je vous recommande donc de faire vérifier ce point, même si la façade ressemble à un interrupteur ordinaire…
Ce matin… j’ai déplacé l’ampoule neuve dans la lampe de ma chambre comme domino l’a conseillé… je l’ai laissé allumée deux heures sans aucun clignotement… puis remise au salon, elle a recommencé en même temps que les cinq autres vers 14 h 20… J’ai coupé le disjoncteur du circuit et pris rendez-vous avec un électricien pour le 18 août… Il vérifiera l’interrupteur, la prise commandée et le neutre au plafond… En attendant… puis-je laisser le pont Hue branché puisqu’il est sur le circuit de l’entrée… ou vaut-il mieux aussi le débrancher…
Une communauté d’entraide