Résolu sur le forum : Borne Wallbox Pulsar Plus 7,4 kW sur abonnement 6 kVA : quel délestage avant accord copro (urgent)Ma panne diagnostiquée — réponse sous 48 h29 €
Sujet du forum

Garage seul sans électricité, interrupteur différentiel ABB bloqué en bas

138sujets
512réponses
54membres

Garage seul sans électricité, interrupteur différentiel ABB bloqué en bas

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés Forums Pannes et codes d’erreur Garage seul sans électricité, interrupteur différentiel ABB bloqué en bas

En cours
Avatar photo
tout_en_tri
habitué
a ouvert ce sujet 1 mois · 9 août 2026 · 2 réponses · 3 participants

depuis l’orage du 22 août 2026, jai plus rien uniquement dans le garage de notre maison près de metz. le portail électrique, les prises et la lumière ne marche plus. dans le tableau du garage, l’interrupteur différentiel abb 40 a / 30 ma reste en bas. quand je le remonte il retombe tout de suite, même en ayant débranché le congélateur, le moteur du portail et tous les chargeurs.

jai aussi baissé les trois petits disjoncteurs qui sont dessous mais sa ne change rien. le tableau principal de la maison est normal et tout le reste fonctionne. l’installation du garage aurait environ 18 ans d’après les anciens propriétaires.

est-ce que ces forcément le différentiel qui a grillé avec l’orage ou un câble peut faire sa même avec les appareils débranchés ? je ne veux pas forcer dessus, mais il faut que je fait revenir un électricien rapidement car le congélateur est plein. merci de vos conseils.

2 réponsesdu plus ancien au plus récent
Avatar photo
flo_rennes
habitué
#1
en réponse à @tout_en_trijai aussi baissé les trois petits disjoncteurs qui sont dessous

Tu as bien abaissé tous les départs avant de tenter le switch ? Le différentiel reste-t-il enclenché seul, bouton test compris ? J’ai eu pareil chez moi après un orage : câble enterré du portail humide, pas le congélateur 🙂

Avatar photo
elecnord
habitué
#2

Attention, un interrupteur différentiel 40 A / 30 mA ne protège pas contre les surtensions mais contre les fuites à la terre supérieures à 30 mA !!! Si tous les disjoncteurs divisionnaires sont vraiment baissés et qu’il retombe encore, sa peut être le différentiel abb endommagé, un mauvais câblage en amont ou un neutre relié ailleurs !!! Jai eu le même problème dans mon garage avec une boîte de dérivation remplie d’eau après un gros orage, même prises débranchées ces pareil car la fuite était dans le câble !!! Ne le bloquez surtout pas en position haute et ne démontez pas le tableau sous tension ; il faut que je fait vérifier l’isolement au mégohmmètre, généralement sous 500 V continu, par quelqu’un équipé.

Avatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photo+54

Une communauté d’entraide

Rejoignez les 54 membres du club

Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 138 sujets, 512 réponses, 44 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.

  • Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
  • Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
  • Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages