ERREUR H07 sur chauffe-eau thermodynamique Atlantic Calypso après coupure Enedis

138sujets
512réponses
54membres

ERREUR H07 sur chauffe-eau thermodynamique Atlantic Calypso après coupure Enedis

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés Forums Pannes et codes d’erreur ERREUR H07 sur chauffe-eau thermodynamique Atlantic Calypso après coupure Enedis

En cours
Avatar photo
petitwatt
membre
a ouvert ce sujet 3 semaines · 5 septembre 2026 · 3 réponses · 3 participants

Depuis les microcoupures Enedis du 16 août 2026, notre Atlantic Calypso connecté 250 litres, posé en 2021 dans le garage près d’Orléans, ne produit plus d’eau chaude. Jai acquitté l’alarme, coupé le disjoncteur 20 A pendant cinq minutes puis relancé en mode Boost : le ventilateur démarre, mais H07 revient après trois ou quatre minutes. Le tableau est équipé d’un différentiel 30 mA et rien ne déclenche. La cuve est bien pleine et l’arrivée d’eau ouverte. Est-ce que H07 correspond à une sécurité haute pression, ou à un défaut électronique provoqué par les coupures ? Il faut que je fait venir le SAV, mais je voudrais contrôler les choses simples avant. Merci beaucoup pour vos avis.

3 réponsesdu plus ancien au plus récent
Avatar photo
Hakim
habitué
#1

h07 ressemble à une mise en sécurité de la partie pompe à chaleur, souvent après une alimentation qui coupe plusieurs fois. avant le sav je ferais une vraie remise à zéro, pas cinq minutes :

  • couper le 20 a pendant 30 minutes ;
  • mesurer la tension avant remise en route, elle doit rester autour de 230 v et entre 207 et 253 v ;
  • nettoyer le filtre et vérifier que rien ne bloque l’entrée ou la sortie d’air ;
  • relancer sans boost et noter le délai exact avant h07.

tu peux aussi regarder l’historique du linky en suivant le guide du compteur linky, même si les microcoupures très courtes ne sont pas toujours visibles.

jai mis chez moi un parafoudre schneider resi9 xp référence r9plsf1, environ 75 à 90 €, mais sa marche seulement pour limiter certaines surtensions, sa ne réparera pas le ballon. ne touche pas au circuit frigorifique et ne shunte aucune sonde.

Avatar photo
petitwatt
membre
auteur du sujet #2

Merci beaucoup. Après 30 minutes hors tension, jai relevé 231 V au tableau puis 229 V pendant le démarrage. Le ventilateur tourne normalement, le compresseur fait un léger bourdonnement et H07 revient exactement après 4 minutes. Le filtre était un peu poussiéreux, je l’ai nettoyé, mais sa marche toujours pas. Le garage est à 24 °C. Le Linky n’indique aucun dépassement ; ces bon de ce côté. Est-ce qu’un condensateur de démarrage pourrait expliquer ce bourdonnement ? Merci encore.

Avatar photo
laurentgite
membre
#3

Avec 229 V en charge et 24 °C dans le garage, l’alimentation et la température ambiante paraissent correctes. Attention toutefois : h07 ne désigne pas forcément la même panne sur toutes les générations de calypso. Si le compresseur bourdonne puis que le défaut arrive toujours après 4 minutes, je n’insisterais pas, car sa peut être une sécurité de pression, une sonde ou la carte inverter, pas seulement un condensateur :). Il faudrait relever la référence complète sur l’étiquette et faire contrôler les pressions et les sondes par un frigoriste agréé. En attendant, utilisez uniquement le mode électrique de secours s’il est proposé sans défaut, et coupez l’appareil si le compresseur chauffe ou claque.

Avatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photo+54

Une communauté d’entraide

Rejoignez les 54 membres du club

Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 138 sujets, 512 réponses, 44 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.

  • Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
  • Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
  • Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages