Résolu sur le forum : Borne Wallbox Pulsar Plus 7,4 kW sur abonnement 6 kVA : quel délestage avant accord copro (urgent)Ma panne diagnostiquée — réponse sous 48 h29 €
Sujet du forum

Disjoncteur Schneider D’clic 20A impossible à réarmer, circuit chambres coupé

138sujets
512réponses
54membres

Disjoncteur Schneider D’clic 20A impossible à réarmer, circuit chambres coupé

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés Forums Pannes et codes d’erreur Disjoncteur Schneider D’clic 20A impossible à réarmer, circuit chambres coupé

En cours
Avatar photo
Hakim
habitué
a ouvert ce sujet 2 semaines · 6 septembre 2026 · 2 réponses · 2 participants

depuis le 3 septembre 2026 jai trois chambres sans courant dans mon appart à rennes, tout le reste sa marche normalement. le disjoncteur concerné est un schneider d’clic 20a courbe c, référence 20727.

jai tout débranché dans les trois chambres, y compris les multiprises, lampes et chargeurs. même comme ça, dès que je relève le levier il retombe immédiatement. le différentiel 30 ma à gauche ne bouge pas.

linstallation doit avoir environ 18 ans. jai vu le même disjoncteur à 14,90 €, mais comme je suis locataire je préfère éviter de changer une pièce pour rien. vous pensez que le d’clic est mort ou il faut que je fait un autre essai avant d’appeler lagence ?

2 réponsesdu plus ancien au plus récent
Avatar photo
Sandra
membre
#1

Vous dites avoir tout débranché, mais les plafonniers restent raccordés. Dans mes chambres, jai remplacé les ampoules par des LED Philips de 8,5 W, à 4,90 € les deux, et sa marche très bien. Pour mes montages Arduino, j’utilise une alimentation 5 V de 2 A séparée afin d’éviter les coupures. Vérifiez aussi que le circuit est bien en 2,5 mm² puisque le disjoncteur est un 20 A.

Avatar photo
Hakim
habitué
auteur du sujet #2

merci sandra, les ampoules sont des lexman 9 w mais je les ai pas enlever car les interrupteurs étaient coupés. le tableau est un schneider avec des peignes en haut et le fil qui sort dessous est bien rigide, je dirais 2,5 mm² mais jai pas mesurer.

jai retrouvé une facture de lancien locataire avec marqué remplacement prise legrand niloé 16a dans chambre 2, 38 € déplacement compris. ces peut être cette prise mais elle ne sent pas le brulé.

sinon jai commandé un d’clic 20727 à 12,60 € pour en avoir un davance. je vais attendre la réponse de lagence avant de toucher au tableau, ils ouvrent lundi matin.

Avatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photoAvatar photo+54

Une communauté d’entraide

Rejoignez les 54 membres du club

Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 138 sujets, 512 réponses, 44 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.

  • Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
  • Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
  • Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages