- Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 1 heure.
Je viens de m’inscrire parce que jai un Acti9 C20 qui grésille dans mon appart de Lyon de 2008, uniquement quand le Bosch HBG5780S6 chauffe à 3,4 kW. Dès qu’il coupe la chauffe, plus RIEN, pas de déclenchement ni odeur. Je vis surtout en rez-de-jardin à Montpellier. Jai seulement resserré les vis de façade du tableau, pas les bornes. Remplacement urgent ou sa peut attendre ?
À 3,4 kW sous 230 V, le four demande environ 14,8 A. Un C20 n’est donc pas en surcharge si le circuit est bien dédié en 2,5 mm². En revanche, un grésillement calé sur les phases de chauffe n’est pas normal ! L’absence d’odeur ou de déclenchement ne suffit pas à rassurer.
Ce peut être :
- une borne desserrée ;
- un mauvais contact avec le peigne ;
- un contact interne fatigué dans le disjoncteur.
À cette heure, je ferais un switch off du C20 et je n’utiliserais plus le four. Pour ouvrir le tableau, il faut couper le disjoncteur général et vérifier l’absence de tension ; si vous n’êtes pas équipé pour ce check, faites contrôler rapidement par un électricien. Remplacer seulement l’Acti9 sans examiner le cuivre et le peigne pourrait masquer le vrai défaut !
Une communauté d’entraide
Rejoignez les 94 membres du club
Électriciens, bricoleurs, locataires en galère et curieux : 289 sujets, 1 177 réponses, 87 pannes résolues. Un compte gratuit, et vous posez votre question avec vos photos.
- Une réponse de quelqu’un qui a eu la même panne
- Un modérateur électricien relit ce qui touche à la sécurité
- Aucune publicité, aucun lien commercial dans les messages