depuis la coupure edf du 14 septembre 2026, ma pac ne repart plus. maison de 2023 près de tours, daikin altherma 3 avec unité erga08evh et module ehbh08e6v, installation payé 13 400 €.
jai suivi l’ordre donné par l’installateur :
- couper les deux tableaux 10 minutes
- réarmer le 20 a de l’unité extérieure
- attendre 3 minutes puis remettre l’intérieur
sa démarre sur l’écran mais u4 revient au bout de deux minutes. dehors aucun bruit. jai 230 v en sortie du disjoncteur mais 0 v entre phase et neutre au sectionneur extérieur legrand plexo. je pensais au cable de communication, il faut que je fait venir daikin ou un électricien suffit ?
edit : le sectionneur avait le contact neutre brulé. remplacé pour 38 €, ces bon la pac chauffe de nouveau.
dehors aucun bruit
J’ai eu exactement le même U4 chez moi après un orage : le switch extérieur était resté sans alimentation. La petite LED verte de la carte clignote-t-elle, et as-tu bien 230 V directement à l’arrivée de l’unité ? 🙂
le 0 v au sectionneur tranche : ce n’est PAS la communication, l’unité extérieure n’est pas alimentée. hors tension, fais contrôler la continuité du 3g2,5 mm² et remplacer le sectionneur bipolaire 20 a défectueux ; il faut retrouver 230 v ±10 % à l’unité.
ton edit confirme, ces bon : u4 est résolu.