- Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 14 heures et 5 minutes.
bonjour à tous, après les coupures de la tempête dans le Nord, mon Atlantic Zénéo 300 L de neuf ans est passé en mode glaçon 🙂 J’ai bien 230 V entre 2 et 4 en sortie du Hager ESC225 switché en marche forcée, le disjoncteur 20 A tient et le voyant ACI reste allumé. Puis-je check la résistance stéatite sans déposer ni abîmer l’anode, ou faut-il tenter un reboot moins informatique ?
Édit du 11/07/2027 à 07h02 : résistance mesurée ouverte puis remplacée par une stéatite 3 000 W, 96 €, eau chaude revenue après six heures 🙂
J’ai bien 230 V entre 2 et 4
Tu as aussi checké les 230 V directement aux bornes du ballon pendant la marche forcée ? Le voyant ACI est fixe ou clignotant, et as-tu essayé le petit réarmement du thermostat après avoir coupé le courant ?