la visite du consuel a eu lieu le 14 septembre 2026 pour notre maison neuve en vendée. l’inspecteur a refusé le tableau hager gamma+ car plusieurs emplacements sont laissés ouverts sans obturateurs et la réserve serait inférieure à 20 %.
le coffret fait 4 rangées de 18 modules, donc 72 au total. jai compté 61 modules utilisés et seulement 11 libres. l’électricien nous dit que sa marche comme ça, que la porte protège déjà les ouvertures et que les 20 % sont seulement une recommandation. pourtant le rapport demande clairement une correction avant la contre-visite.
il veut juste poser les obturateurs et soutenir que ces bon pour la réserve. est-ce que vous confirmez qu’il faut que je fait remplacer le coffret par un plus grand, ou peut-on ajouter un petit tableau à côté ?
En Vendée, vérifiez aussi le parafoudre, surtout si l’alimentation est aérienne : un type 2 se câble en 6 mm² cuivre minimum, avec 50 cm maxi pour l’ensemble des connexions. C’est un pb fréquent qd le tableau est déjà bien rempli.