Sur une rénovation de ferme dans le Cantal, je dois garder le triphasé 18 kVA, donc 30 A par phase. PAC Daikin Altherma 8 kW, appoint 6 kW en 3 x 2 kW, borne Green’Up Premium 7,4 kW et deux chauffe-eau de 2 400 W. Jai prévu un délesteur Hager 3 voies : chauffage prioritaire, ensuite ECS, borne coupée en premier. Problème évident, la borne à 32 A mono ne passe déjà pas seule sur une phase à 30 A ! Je vais donc la brider à 20 A, soit 4,6 kW, avec pilotage dynamique. Ma question concerne Tempo : en jour rouge, si l’appoint Daikin démarre pendant un dégivrage avec le brouillard et l’humidité qu’on a en ce moment, vous interdisez carrément les résistances en HP rouge ou vous laissez le délestage faire ? Sa marche bien sur le papier, mais je ne veux pas dégrader le confort ni faire cycler la PAC !! Coupure générale et VAT avant intervention, ces bon de le rappeler.