Résolu sur le forum : Volet roulant Somfy et lampe à détecteur Steinel sur la même boîte, retour de courant après coupureMa panne diagnostiquée — réponse sous 48 h29 €
Sujet du forum

8 spots Philips GU10 en parallèle, le dernier s’éteint quand le chauffage Daikin démarre ?

269sujets
1 106réponses
92membres

8 spots Philips GU10 en parallèle, le dernier s’éteint quand le chauffage Daikin démarre ?

Mon Club Elec : rejoignez une communauté de passionnés › Forums › Branchements et câblage › 8 spots Philips GU10 en parallèle, le dernier s’éteint quand le chauffage Daikin démarre ?

En cours
bricolo_du_jura
nouveau
a ouvert ce sujet 4 heures · 12 novembre 2026 · 0 réponse · 1 participant

Je viens de m’inscrire car je sèche sur un petit souci dans mon appartement à Nice, j’ai remplacé l’ancien plafonnier du séjour par huit spots Philips GU10 de 4,6 W montés en parallèle, avec du câble en 1,5 mm² et des Wago 221 dans chaque boîte, la ligne totale fait environ 11 mètres jusqu’au huitième spot,

tout fonctionne normalement mais, lorsque le chauffage Daikin Perfera démarre, seul le spot le plus éloigné s’éteint une demi-seconde puis se rallume, les sept autres ne bougent pas, j’ai déjà essayé deux ampoules neuves à cet emplacement et vérifié les connexions après avoir coupé le disjoncteur, sans rien trouver de desserré,

l’installation de l’appartement date des années 1990 et la pompe à chaleur possède son propre disjoncteur, tu penserais plutôt à une chute de tension, à un Wago défectueux ou à un problème avec la douille GU10 ?