salut, avant de remettre en location mon gîte dans le gard, un artisan a contrôlé la terre avec un telluromètre chauvin arnoux c.a 6471. il a trouvé 92 Ω sur sol sec, puis 38 Ω après trois jours de pluie. le piquet galvanisé serait celui de la maison, donc probablement de 1972, avec une barrette de coupure assez oxydée. sa reste sous les 100 Ω mais l’écart m’inquiète, surtout avec l’humidité de novembre et les différentiels 30 ma. est-ce que se changement suffit à dire que le piquet est fatigué, ou la mesure dépend-elle simplement du terrain ? je pensais ajouter un second piquet, mais je ne voudrais pas masquer un défaut des liaisons équipotentielles. si une ouverture de barrette ou une nouvelle mesure est nécessaire, je repasserai par un professionnel.